 antonio3407
|
A ver si alguien me puede ayudar. Circuito de calefacción doméstico al que cambio dos radiadores. Para ello, vacío y antes de llenar, le doy aire al vaso de expansión (0,8 – 0,9 bar), puesto que la válvula de seguridad goteaba. Luego lleno, purgo radiadores y pongo en marcha la caldera en modo calefacción. Empieza a funcionar, pero sube demasiado la temperatura y muy rápidamente. Apago enseguida, ya que parece que hierve el agua. Me aseguro de que no hay burbujas de aire en la caldera: reviso el purgador automático (abierto) y por si acaso, acciono la válvula manual de la válvula de seguridad, situada en la parte alta del vaso junto con el purgador automático. Lleno de nuevo a 1,5 bar y pruebo. Otra vez lo mismo. Reviso las llaves de corte del circuito de calefacción: están abiertas. Compruebo que la bomba funciona correctamente. Pruebo a purgar burbujas de aire en la válvula de tres vías y en el intercambiador de placas abriendo el grifo de agua caliente y cerrando, para alternar funcionamiento con calefacción. Nada, hace lo mismo: en cuanto dejo un poco en funcionamiento de calefacción, sube mucho la temperatura y se bloquea.
¿A qué puede deberse? He pensado que la válvula no da paso al circuito de calefacción ¿podría ser? Aunque la clienta me asegura que antes funcionaba: yo no me fío, porque cuando fui a comprobar la primera vez, la caldera estaba en posición de encendida y el piloto estaba apagado.
¿Qué avería puede tener? ¿Le saco el aire del vaso de expansión y la dejo como estaba?
|

|
jose77 te has equivocado de foro, este foro es para instaladores de telecomunicaciones,,, prueba en este otro foro:
<!– m –><a class="postlink" href="http://foro.soliclima.com/">http://foro.soliclima.com/</a><!– m –>
|